变配电所电气安全管理规范
1、通往室外的门应向外开,设备间与附属房间之间的门应向附属房间开,高低压室之产的门应向低压室开,要邻配电室之间的门应能向两个方向开。
2、变压器室、电容器室和多油开关室的门应采用非易燃材料制做。门前道路应畅通。
3、变压器室的通风窗应采用非易燃材料制作。其内侧加装孔不大于1010毫米的金属。
4、变配电所(室)内其他房间的窗户应按其使用特点装设金属(孔不大于1010毫米)或金属窗纱,并应有防止雨、雪和灰砂侵入的措施。
5.通往室外的电缆沟、电缆隧道、电缆进户管等处均应设有防止小动物和地下水进入的措施。
6、充油电器设备应根据安装位置、充油量等条件,设置必须的档油或贮油设施。
7、配电装置的绝缘等级应符合电力系统的额定电压和环境特点的要求。
8、配电装置中在断路器和刀闸(隔离开关)之间,必须装设动作可靠的安全联锁装置。电源侧刀闸和配电装置门(或安全遮栏门)之间也应装设安全联锁装置。
9、高压配电装置应配备必要的绝缘监视,接地、过负荷、短路等继电保护装置和相应的灯光音响信号装置。
10、配电装置各回路相序排列应一致。硬导体的各相应按规定涂色,绞线一般只标明相别。配电装置应编号。各种开关的分合标志要明显。
11、高低压配电装置和各项安全净距应符合GBJ5383《工业与民用10kv及以下变电所设计规范》、GBJ5483《低压配电装置及线路设计规范》、GBJ5983《工业与民用35kv变电所设计规范》、GBJ6083《工业与民用35kv高压配电装置设计规范》、JBJ680《工厂电力设计技术规程》(试行)的有关规定。
12、户外高压配电装置带电部分的上面或下面,严禁照明、通讯和信号等架空线路通过。户外高压配电装置之间和周围必须有保证人身安全的操作、巡视通道。
13、高压配电装置室内各种通道的最小宽度应符合表32要求的数值。